还是老话题----触发器不能正常工作

时间:2004-06-01   访问量:1113

      [lcqhy]:在设备总台帐中一设备编号对应两台设备,请问:哪一项能唯一确定一台设备?

——————————————————————————————————

      [astrosword]:/招呼 邮件已发过去了,问题点在文件中的问题汇总节点里。 /道谢

——————————————————————————————————

      [astrosword]:首先,请不要纠缠在设备编号问题上,在编号改正以后,仍不行. 其次,触发器的确有错误(在insert into 的where语句里,:设备编号应改为"闲置设备.设备编号")但改正后在多于一页记录的情况下仍不能正常触发!! 再次,经多次测试,发现在记录不满一页(屏)时,触发器动作一切正常,但当记录超过一屏时,触发器绝对不再起作用. 经检查,当记录多于一屏时,添加记录后,请检查一下游标,它不是指在新添加的记录上,而是指在新添加记录的下一记录----空白记录上,这也就是不能触发的真正原因!!!这个现象在开始时有提过,但一直未引起重视!! 以上问题是否为系统BUG?请贵公司正视这个问题![emb9]/失望/摇头/叹气

——————————————————————————————————

      [lcqhy]:问题已经解决,如果您是正版用户,请给我们技术支持邮箱(support@hd-sc.com)发一封邮件,提供您的注册名称和注册码,我们将免费提供一个正版升级程序的下载地址。

——————————————————————————————————

      [astrosword]:杨先生,您好! 请问邮件收到了吗?

——————————————————————————————————

      [lcqhy]:我们已经给您回复了,astrosword@sohu.com,请收一下邮件。

——————————————————————————————————

      [astrosword]:1.闲置设备触发器不能正常工作一项,答复好象不对题,烦请在闲置设备里操作一下,看问题究竟何在? 2.故障耗时确实不能用,不过我已改过来了 3.设备总台帐在录入界面(多页模式)里,根本就无法使用,烦请试用一下?另怎么改进多页录入模式下的查询? 不好意思,又要耽误您宝贵时间了。

——————————————————————————————————

      [lcqhy]:您是通过闲置设备中的设备编号来更新设备总台帐中的设备信息,但您的设备编号不能唯一确定一台设备,更新时会找不到要更新的设备,触发器起不到作用;有的设备编号能确定唯一的设备,触发器就起作用了。

——————————————————————————————————

      [astrosword]:[QUOTE][b]以下是引用[i]lcqhy在2004-6-7 15:30:27[/i]的发言:[/b][br]1、在闲置设备里每增加一条记录,设备总台帐中就把此设备的现状改为了闲置,没有发现不正常;[br]2、有关查询的问题,我们可以通过设计查询窗口解决,查询窗口为您提供更好的查询服务功能。[br][/QUOTE] 闲置设备的触发不知您是怎样测试的,我测试了N多遍,设备总台帐里就是没反应。/失望

——————————————————————————————————

      [astrosword]:原本好好的触发器,现在没反应了:是不是记录多了的原故啊? 现在 设备总台帐里有793条记录,闲置设备里面有194条记录,现闲置设备增加记录后,设备总台帐没有任何变化. 可我将设备总台帐删除一部分(剩50多条记录),闲置设备清空后,触发器又可正常工作了. 为什么啊? 急!!

——————————————————————————————————

      [admin]:能不能将dbi文件压缩后发给我们测试一下,以便发现和解决问题?[emb1]

——————————————————————————————————

      [astrosword]:版主,邮件收到了吗?/等待

——————————————————————————————————

      [lcqhy]:1、在闲置设备里每增加一条记录,设备总台帐中就把此设备的现状改为了闲置,没有发现不正常; 2、有关查询的问题,我们可以通过设计查询窗口解决,查询窗口为您提供更好的查询服务功能。

——————————————————————————————————

      [astrosword]:哪个是在execel表格导入时出的错,但我认为问题好象不是出在这,因为我有试过,在把设备总台帐里后面部分的记录删去(前面部分未动)后,再在"闲置设备"里输入相关项,触发器触发正常。